Hallo zusammen gestern aben um 23:43 hatte ich stromausfall alles dunkel, dies war nicht das erste mal musste ep600 neu starten. heute entlich zum erstenmal ein fehler eintrag. B040 Der Wechselrichter ist überlastet.
Kennt dieser fehler jemanden und villeicht weiss woran es liegen kann ?
Zitat von chaga im Beitrag #1B040 Der Wechselrichter ist überlastet.
Na ja, steht ja eh' schon alles da -> Du hast die EP600 überlastet.
Was ich jetzt nicht weiß, verwendest du die Backupfunktion und hast Verbraucher am Backup der EP600 angeschlossen? Die dürfen auf keinen Fall in Summe 6.000W, bzw. 2.000W pro Phase überschreiten, ansonsten kommt es zur Überlastung und dem Fehler.
Überlast auf der Grid-Seite (Netzstrom) ist unwahrscheinlich, da alles was über der EP-Leistung liegt (2.000/6.000 W) automatisch vom Netz dazu gespeist wird. Außer deine EP600 ist nicht korrekt angeschlossen? Hat das ein Elektriker durchgeführt, oder du selber?
An und für sich MUSS (!) ja vor der ersten Inbetriebnahme der Elektriker (!), auch wenn du das selber bist, prüfen und protokollieren, dass alles korrekt angeschlossen und den Vorgaben des Netzbetreibers, bzw. von BLUETTI entspricht. Von daher darf eine Überlastung der EP600 gar nicht vorkommen.
Natürlich könnte auch ein defekt an der EP600 vorliegen, das wäre dann mit dem Support zu klären. Aber im Vorfeld solltest du schon wissen, ob deine Verbraucher an der Backupseite, falls verwendet, in jedem Fall unter dem Maximum liegen.
2023-12-25 21_30_37-EP600 Energy Storage System Training Manual V1.4(must read this)-20230307.pdf un.png - Bild entfernt (keine Rechte)
hi, kann es denn auch sein, wenn ich zu viel strom ziehe von der bluetti ep600 das sie überlastet ist ? ich dachte alles andere nimmt die bluetti von stromanbieter zum ausgleich..
Hallo chaga, Es stimmt dass die EP600 alles über 2000W pro Phase vom Grid nimmt, ich habe mein gesamtes Haus an die EP600 angeschlossen und betreibe z B. auch Waschmaschine oder Backrohr die mehr als 2000W ziehen darüber. Aber bei Stromausfall ist der Grid ja weg und kann nichts dazuspeisen, dann kann es zur Überlastung kommen. LG oestrich
wenn bei mir der strom ausgefallen ist dann hat sich die bluetti abgeschaltet ich hatte im ganzen haus kein strom mehr. der grid vom haubtsicherungskasten geht ja auf die bluetti und mit backup zurück zum sicherungskasten. ich hatte strom ausfall weil die bluetti probleme macht und hatte kein strom mehr. ich musste mit der umschalter die bluetti trennen vom stromnetz damit ich wieder strom vom netzanbieter bekam. die grid leitung hatte immer strom sie kamm vom bluetti nicht mehr zurück ins haus.
muss morgen dem elektriker anrufen er soll nochmals vorbei kommen.
was ich nicht verstehe ist ich habe ja die SoC 20%-80% eingestellt, die Batterie ist immer bei 100% . solarstrom funktioniert nicht, jedoch wenn es mal 99% ist dann kommt solarstrom bis die batterie wieder 100% ist und stellt ab. jedoch wenn ich die zeitsteuerschalter on mache und einen ganzen tag eingebe alle auf entladen, dann entläd sich die batterie. solarstrom fliesst in die Batterie ab und zu in den Last bereich. ich dachte die bluetti sei so eingestellt das solarstrom in den last geht nicht nur für die batterie laden. weiss nict ob ich die richtige anlage gekauft habe, bin frutriet weil kein support und vertragshänler/ partner in der schweiz gibt.
Das hört sich für mich fast so an als ob bei Dir die maximale Lade- und Entladeleistung für den Gridanschluss nicht richtig konfiguriert ist. Bis vor wenigen Wochen konnte man das noch mit der normalen App im Cloud-Verbindungsmodus einstellen. Jetzt benötigt man dazu den Pro-Modus, diesen hat man nur wenn man bei Bluetti mit seiner Mail-Adresse als Händler bzw. Installer registriert ist
Pro modus: ladung über stromnetz on 2000W 15A Einstellung ins stromnetz off 2000W 10A einstellung für energiespeichersystem: 230V 50Hz
chaga
hat folgende Bilder an diesen Beitrag angehängt
Aufgrund eingeschränkter Benutzerrechte werden nur die Namen der Dateianhänge angezeigt Jetzt anmelden!
IMG_3385.PNG
IMG_3386.PNG
IMG_3387.PNG
ich hab mal kurz in allen Threads über deine Probleme gelesen. Ich vermute wie SigiKa ein Problem mit den CT Klemmen und/oder noch ein Problem mit der Backup-Funktion deiner EP600. Vielleicht hat der Elektriker hier was falsch angeschlossen, bzw. der Umschalter steht falsch? Die Überlastung kann eigentlich NUR im Backup-Modus zustande kommen, da die EP600 sonst sämtliche benötigte Leistung über 2000W (pro Phase) aus dem Netz nimmt und nicht überlastet werden kann. Wenn der Elektriker sich hier nicht auskennt, wäre es vielleicht sinnvoll die Backupseite erst einmal garnicht am Bluetti anzuschließen bis das Gerät korrekt funktioniert.
also hatte heute ein gespräch mit dem kundendienst deutschland. dort hatten sie mir gesagt ich könne nicht das ganze haus auf die bluetti nehmen. ich habe eine grenze von 6000 watt, das heisst alles darüber überlastet die blluetti ep600 ich müsse diverse verbraucher direkt übers netz nehmen.
da ich licht im haus habe , waschmachine, trockner noch einen entfeuchter im keller alles läuft ist das zu viel für die bluetti. also waschmaschine und trockner abkoppeln und weiterschauen ob es dann geht. wie habt ihr denn die bluetti angeschlossen ?
Ich nutze die Backupfunktion der EP600 ehrlich gesagt gar nicht. Wie du beschrieben hast chaga, kann man lediglich ein paar Verbraucher drauf hängen. Hier war der Aufwand gewisse Teile des Hauses umzuklemmen einfach zu hoch für mich. Zumal es bei uns auch so gut wie nie zu Ausfällen des Stromnetzes kommt.